    RULES OF THUMB FOR SWIMMING POOLS AIR CONDITIONING

    AMBIENT OUTDOOR CONDITIONS

    DBT = 115 F /46.1 C
    R.H = 50 %

    INDOOR CONDITIONS

    DBT = 82 F / 27 C
    R.H = 50 %


    AIR VELOCITY = 20 fpm OVER THE POOL (سرعه الهواء علي سطع ماء بركة السباحة)


    COOLING CAPACITY / SQM OF POOL AREA = 0.17 TR/SQM


    TOTAL STATIC PRESSURE FOR FAN MOTOR = 3" wg / 750 pa


    COOLING AIR = 300 CFM/T.R


    EXHAUST AIR = 48 % OF SUPPLY COOLED AIR = 144 CFM / T.R


    FRESH AIR = 48 % OF THE SUPPLY COOLED AIR = EXHAUST AIR


    DEHUMIDIFICATION CAPACITY = (1.3 : 1.4) KG WATER / T.R